DennyW wrote:
Willem-A wrote:
Bijvoorbeeld bij een onderbreking van de 0 draad, waarbij er 400 Volt op de installatie kan komen te staan, in plaats van 230 Volt. maar is alles beveiligd met aardlekschakelaars zullen deze razendsnel uitschakelen. Of dat snel genoeg is, is maar de vraag, maar normaal gesproken ontstaat er niet een zodanige piek dat er wat mis kan gaan.
Willem-A
Ik ben er niet zo zeker van dat aardlekschakelaars goed functioneren als er geen nul is (of als het net zevend is). De test-schakelaar kan je op het verkeerde been zetten in zo'n situatie, gezien het werkingsprincipe van die dingen, heb ik mij ooit laten wijsmaken.
Dag
DennyW destijds in mijn werk meerdere keren mee in aanraking geweest. Vaak door een lekkende leiding of badkamer boven de meterkast en dan lag eigenlijk altijd de aardlekschakelaar eruit. Maar goed, zoals ik al aangaf is het wel altijd maar de vraag of dat wel snel genoeg gaat. Maar heb je er geen, heb je zeker een probleem in die gevallen. Dat rook je al als je bij zulke woningen of panden binnenkwam: een sterke trafo lucht, en/of de geur van verbrande elektronica. Dat kan niet echt goed tegen een spanning van 400 Volt als het daar niet voor is gemaakt.
Testen van een aardlekschakelaar doe ik doorgaans met een duspol. Daarop zal het lampje branden als je tussen fase en aarde meet, maar zal de aardlekschakelaar meteen uitschakelen als je de knop van de duspol indrukt om de spanning te meten. Maar goed, ook dat is natuurlijk wel een momentopname. De redenatie dat er helemaal niets meer kan gebeuren als je een of meer aardlekschakelaars in de meterkast hebt is dus niet echt een garantie.
En het testen, zoals men aanraad, door minstens eenmaal per maand op het testknopje te drukken, zullen velen niet doen denk ik zo. Heb dan ook heel wat van deze apparaten vervangen omdat ze het lieten afweten. Een goede test was destijds wel de wasmachine en/of droger. Als die op een groep werd aangesloten waarop een aardlekschakelaar zat, kon je de klok erop gelijk zetten dat die er eens of meermalen uit zou liggen. De 'natte' groepen liepen toen buiten de aardlek om. Later werd op die die groepen een zwaardere geplaatst, die dan weer niet echt veilig was, en weer later werd verplicht alles via een of meer aardlekschakelaars te laten lopen, gevolgd door de eis elke wandcontactdoos in huis uit te voeren met randaarde.
Maar terug gaand naar het onderwerp, mag het niet zo zijn dat er e.e.a. defect raakt door een spanningspiek bij het inschakelen van de stroom. Gaat daarmee wat mis, net als bij het uitvallen, dan kan dat wel tot schade leiden, maar dat komt gelukkig niet vaak voor.